惠普Z800工作站 开机自检提示液冷转速超出范围

惠普Z800工作站
Microsoft Windows 7 (64-bit)

开机自检最后出现 519-Liquid Cooling PUmp Rpm out of range,并且需要按f1进入系统

1 条回复1
教务长 教务长
教务长
27,204 22,861 1,935 2,695
2个帖子(共 2 条)
标记帖子

惠普Z800工作站 开机自检提示液冷转速超出范围

我猜测,制冷液不够了,没有流体了,阻力低,所以泵的转速会高。

你有没有条件替换液冷散热套件。


欢迎来到社区,我是一名志愿者,私人信息不会被回复。
如果我的回复对您有帮助, 请点击按钮。如果我的回复帮助您解决了问题,别忘了点击,可以帮到其他遇到同样问题的用户。


这条回复对您有帮助吗? 没有