Z440 工作站 风扇系统不能自动控制转速
发布时间 2016-11-15 08:26:41
可以在 bios 中设置六个等级的风扇转速。 风扇只运行在设置的转速上。
不管哪一个都不能做到跟随 cpu 温度,或者系统负荷自动调整。
请教一下各位专家,应该如何解决。
谢谢。
- 将帖子标记为未读
- 将此主题添加到书签
- 订阅此主题
- 禁止
- 订阅此主题的 RSS 提要
- 高亮显示此贴
- 打印此贴
- 通过电子邮件将此主题发送给好友
- 标记帖子
Z440 工作站 风扇系统不能自动控制转速
发布时间 2016-11-15 09:11:12
没有手动调整转速的话,默认是根据功耗自动调整的,可以恢复出厂设置(这个选项不会影响系统及硬盘数据)
开机点击F10,进入BIOS,设置apply factory defaults and exit,然后选择YES。
之后再看下风扇转速,是否自动调整了
我是惠普员工 作为志愿者在论坛支持
答复对您有帮助,欢迎您点击我答复下方的 大拇指给我奖励。
如果我的答复解决了您的问题,欢迎您点击我的帖子下方的接受为解决方案。
如果您觉得惠普社区论坛可以帮助到其他人,欢迎分享和邀请其他人加入论坛交流!
在论坛回复仅仅是我利用个休息时间的个人行为,不代表HP官方言论.
- 将帖子标记为未读
- 将此主题添加到书签
- 订阅此主题
- 禁止
- 订阅此主题的 RSS 提要
- 高亮显示此贴
- 打印此贴
- 通过电子邮件将此主题发送给好友
- 标记帖子
Z440 工作站 风扇系统不能自动控制转速
发布时间 2016-11-15 14:16:45
关机断电后,打开机箱盖
画椭圆的位置有个按钮,按住15秒,然后把画方框的位置的跳线帽拔掉,开机加电后,关机断电,再把跳线帽插上,正常开机即可
发布时间 2016-11-16 17:56:35
恢复BIOS默认值和清cmos都不能实现自动调整转速
建议刷新BIOS试试
先看看目前BIOS版本
我是惠普员工 作为志愿者在论坛支持
答复对您有帮助,欢迎您点击我答复下方的 “大拇指"给我奖励。
如果我的答复解决了您的问题,欢迎您点击我的帖子下方的"接受为解决方案"。
如果您觉得惠普社区社区可以帮助到其他人,欢迎分享和邀请其他人加入社区交流!